查看: 2631|回复: 15
收起左侧

[轮机] HVAC:请教鹅颈通风筒的问题

  [复制链接]
发表于 2011-9-20 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
各位高工上午好:
    请教一个HVAC方面的问题,鹅颈式通风筒是否可以用于供风?另外,菌形通风筒是否可以用于排风?
如果有知道的,并抽出时间来回答的,我道谢了。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-20 09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
期待高手解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
yinggaikeyi
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
都可以,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-20 15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位,继续期待高人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
鹅颈式通风筒大多使用于自然通风,根据内部压强变化,可以实现进排风的目的;而菌形通风筒既可以使用于自然通风又可以用于强制通风,用于强制通风可以为强制排风或进风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
同意6楼!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都可以的,主要看你用的地方和周围环境协调,使用操作方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-21 08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看外部情况了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-21 08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
鹅颈式是自然通风,另外的不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-21 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6lou zheng jie
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-25 15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
鹅颈式通风筒不能用于蓄电池室的通风系统,蓄电池室通风管的任何部分与铅垂线的夹角应不大于45°。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-25 20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6楼是正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-18 08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
renchao 发表于 2011-9-25 15:55
鹅颈式通风筒不能用于蓄电池室的通风系统,蓄电池室通风管的任何部分与铅垂线的夹角应不大于45°。

有什么相关RULE吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-18 10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
详见 CCS2009  第四篇  2.11.2
回复 支持 反对