查看: 1660|回复: 3
收起左侧

[轮机] 大家看看这个冷却图 温控阀的设定值与实际温度相比的话 该怎么走?

[复制链接]
发表于 2011-9-17 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
SC3005-463-02_淡水冷却管系原理图-O.rar (159.16 KB, 下载次数: 45)
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-18 11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
讨论问题,还要扣一个金钱?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-18 16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
实际温度是通过装在管子上面的PT100温度传感器采集过来的。而设定值则是有要求的,比如中央淡水的设定温度是36度,当实际温度是40度,那么温控阀开,旁通使水经过冷却器。让水温下降,一般情况下水温不是降到36度就停下而是会降到32度左右,这个时候温控阀就会关,水温就会升高,同样也会升到40度左右,这时阀开,就这样周而复始,使水温始终在一个范围之内。
在温控阀装反得情况下,阀开信号和阀关信号正好相反,所以在调温控阀时首先检查一下阀是怎么样安装的。
淡水温控阀一般情况下,阀内部会有一个开度反馈装置,用来控制海水泵变频器的。来调节海水泵的流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-18 17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 3# 年少轻狂


    捕获.JPG --> 那发电机这个图呢  高温冷却和低温冷却 怎么回事  三通温控怎么控制?