查看: 2760|回复: 2
收起左侧

[电气] 主配电板接岸电后就有绝缘低报警,为什么 ?

[复制链接]
发表于 2011-9-16 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
发电机发电时,主配电板380v绝缘没有报警,而接岸电时,就有380v绝缘低报警 ,这是为什么?
还有一问题是,发电机发电时,主汇流排电压低和应急停止电源故障不报警,一接岸电380v就报警,恳请大家帮忙解决,谢谢了~
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-16 23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
第一个问题,因为岸电是三相四线制的,所以接岸电后,会有绝缘低报警。有的做主配时,会有接岸电与绝缘监测联锁,即接岸电时,绝缘监测断开。
关于第二个问题,不太明白意思,汇流排低压报警整定值是多少,应急停止是指的风油切断吗,你是说平时好好的,接了岸电会报汇流排低压和24V电源故障吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-17 19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 2# wangyu1215


    嗯   谢谢你的回答,就是第二个问题有点不明白:发电机发电时  输出是380v电压,配电板没有汇流排电压低报警 ,而一接岸电就会有汇流排电压低报警;
会不会 是发电机输出的电压稳定 ,而岸电电压不稳定就会有电压低报警呢?
另外,关于停止电源故障,我还不清楚 " 停止电源" 是"24v应急电源  "还是  "岸电或停泊发电机输出的电压"~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 17:54

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表