如果启动死人报警系统 27min之后报警 没人复位的情况下 3Min之后会经过延伸报警板传到轮机员房间吗
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-17 16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果启动死人报警系统 27min之后报警 没人复位的情况下 3Min之后会经过延伸报警板输出一失职报警信号
启动轮机员呼叫装置将死人报警送至轮机长室和机舱公共区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-18 16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
机舱设备发生故障时,船员下机舱干活需要启动死人报警,在27分钟后死人报警复位盒会发出报警,复位后会重新计数,如果不复位,计数三分钟后报警灯柱会发出报警。同时也会通过信息传输将报警发送给桥楼延伸报警系统
回复 支持 反对