查看: 2045|回复: 8
收起左侧

[电气] 灯的IP等级

[复制链接]
发表于 2011-9-15 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
在船的楼子区域,室外灯的布置有个IP等级,是个防护等级吧,还有个防爆等级,但是有可能发生爆炸的区域是怎么划分的?由谁来决定的还是有具体的规则来划分?我主要是想知道防爆区域的划分和相应的电气设备的防爆等级。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-15 21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这2份资料你看看吧,介绍的比较详细! 防爆等级.doc (53 KB, 下载次数: 106) IP防水等级.doc (61 KB, 下载次数: 64)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-16 12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这是有明文规定的,防爆标准有具体说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-16 17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
防水防尘的是IPxx。防爆是根据区域,气体类别划分的,有IIATx  ,有IIBTx  ,
有IICTx      CT级别最高    ,X代表数字1-6,数字越大,级别越高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-16 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 2# xiaoyang903


    这个我看过了,和我知道的差不多,但是船上哪个区域是危险区域,是怎么划分的我还是不清楚,能否讲解一二?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-16 19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 3# sanchen1985


    能不能讲的详细一点?具体的规定是哪个规定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-16 19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 4# 酷酷爱神


    呵呵,谢谢,这个我知道,我想知道船上危险区域的划分是怎么划分的,有没有什么规定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-17 13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
散货中,乙炔间、货舱排风口、油漆间机械排风口、蓄电池间机械排风口向外延伸3m为防爆区域,蓄电池间、油漆间自然进风口延伸1.5m为防爆区域。油船中,货油舱透气帽延伸15m为防爆区域,舱口盖延伸5m为防爆区域。以上是我们这里执行的标准……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-17 20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去CCS查有关船规!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 18:14

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表