查看: 2309|回复: 12
收起左侧

[电气] 应急消防泵

  [复制链接]
发表于 2011-9-15 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我想问应急消防泵和消防泵都需要能在驾控台设置启动的按钮?急求解?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-15 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们这是有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这是必须的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
必须的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好像是在消防控制站要求起动按钮吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不是吧  我这刚造了一条消防船,消防泵在驾驶台有起停按钮,而应急消防泵在驾驶台是没有控制的,只在停泊发电机室有本身的控制~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
SOLAS
对于消防泵:在设有周期无人值班机器处所或仅有1 人值班的货船上,应通过遥控启动能由驾
驶室或消防控制站(如设有)遥控启动的主消防泵中的1 台,或通过由主消防泵中的1 台对消防总管系统给予永久性增压的方法,从消防总管系统立即供给适当压力的水,但对1,600 总吨以下的货船,如果布置在机器处所的消防泵启动装置的位置易于到达,主管机关可免除此要求。

对于应急消防泵:用于将布置在设有主消防泵或泵组的机器处所内的消防总管部分与消防总管
其他部分分开的隔离阀,应设在机器处所之外易于到达并站得住的位置。消防总管应布置成
当隔离阀关闭时,船上除上述机器处所内的消火栓外,其他所有消火栓能由另1 台消防泵或
1 台应急消防泵供水。应急消防泵及其海水入口、吸水以及送水管和隔离阀应位于机器处所
的外部。无法做到这种布置时,若对该阀门进行遥控的位置与应急消防泵在同一舱室,可在
机器处所安装通海阀箱,吸水管要尽可能短。

所以,在设有周期无人值班机器处所或仅有1 人值班的货船上,应通过遥控启动能由驾驶室或消防控制站(如设有)遥控启动的主消防泵中的1 台。。。。。
而应急消防泵不是必须要在驾控台或消防控制站遥控的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
SOLAS
对于消防泵:在设有周期无人值班机器处所或仅有1 人值班的货船上,应通过遥控启动能由驾
驶室或消防 ...
miner911 发表于 2011-9-15 20:04


哇,我虽然知道,但是概念没这么清楚,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上  这个可以粘贴复制   只是能在短时间内查到相应规范  才是功夫
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 7# miner911


    说得很细,很感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-29 09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢以上楼主对我的回复了 了解了也学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
7楼很强大
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 18:15

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表