昨天在分油机室,看见辅机供油单元上面的增压泵和供给泵都在运行,增压泵在转,屏幕显示供给泵切换,但是供给泵的泵不转,后来我给调试组打电话,他们让我按供给泵的复位按钮,我按了之后,供给泵就转了,请问这是怎么回事啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-14 21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
船体的,这个还真不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是供给泵的热继电器原先起跳过没有及时复位的原因!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-15 19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 3# chenzhan87

应该是供给泵的热继电器原先起跳过没有及时复位的原因!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-17 22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
兄弟,你为什么不自己先试试复位呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-18 14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
船体的,这个还真不懂
小梅的歌 发表于 2011-9-14 21:33



    大妹子 这个可以说是 轮机 ,也可以说是调试的或者电气 ,咋是船体的呢,难道 你是搞总体的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-18 18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 6# Czhen88


   我懂点船体的,轮机的完全不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报