查看: 3064|回复: 13
收起左侧

[电气] 轴带发电机的负荷转移

[复制链接]
发表于 2011-9-13 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
主机带CPP,这样主机的转速就恒定了,那么轴带发电机的转速与频率也就恒定了
我的问题是,当做负荷转移的时候,是怎么做的,轴带发电机的频率是如何调节的?
例如说在其它几台主发电机做负荷分配时,通过调节主柴油机的油门来改变发电机的速度与频率,
那么轴带发电机是如何调节的呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-13 15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
(1)用调距桨  (2)用自动稳压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-13 15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是吧,带CPP的主机貌似转速可以改变的呀,不是恒定的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-14 08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
轴带发电机与柴油发电机之间的负荷转移,仅能用柴油发电机通过调节主柴油机的油门来改变发电机的速度与频率最终与轴带发电机短时并车,轴带发电机仅设一只调压装置在主配电板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-14 10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
转速不可调的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-14 17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实是通过调节辅机油门实现负载转移的。

但实际上轴发运行时,主机转速是可以在很小范围内微调的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-15 16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 4# 何美欣


    负荷转移的时候,轴发的转速不用调节吗?只调电压就可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
回复 1# jinling.zhao


    轴发不可以和主、辅发电机长时间并联运行吧,只能并联运行不超过1~2分钟吧,,,,,轴发在网的时候,发电机是不可以在网的,他们只能短时间内可以。轴发的汇流排和柴发的汇流排是不同的,至于负荷转移,首先把柴发的电压和频率建立起来,之后把两个汇流排之间的开关合上,合上之后按一下柴发的控制屏上的负荷转移就可以了,当然这种情况是自动的时候。你们的船不会是手动进行负荷转移吧??呵呵,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-28 12:20

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表