查看: 2674|回复: 12
收起左侧

[电气] 主配电板工作后,应配怎么切断?

  [复制链接]
发表于 2011-9-8 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如上,自动切断?还是?

请指点,另,应急配电板可以送电到主配?

请指点,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-9 05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应急发电机多为自动启动,与主配电板互锁,且当主配电板工作时能自动切断应急配电板。应急配电板可向主配电板输送应急照明电。ok?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
主开关合闸信号串一个到应急发电机的欠压线圈回路里面,主开关合闸则应急主开关分闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
主配工作,应配由主配供电
应配不能向主配供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
把电闸扳下来就OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-9 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# laoshiren


应急照明不都是应配或者电池来的么?   
主配的应急照明?只是配电板前面的灯?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,你这个问题本身问得就有问题哦!
正常情况下,应配由主配供电,当主配失电时,联络开关自动断开,应急发电机自起动,应配得电,但此时是无法反向供电给主配的(除非设计时具有反向供电功能)!
主配的应急照明就是眉灯了,可设也可不设(如果SWBD ROOM 的配电板前面有足够应急照明)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应急不能反供
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主配失电后,45秒内应发要启动,给应急配电板供电,
主发恢复工作后,向主配供电,应发自动延时停止,停止对应急配电板供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意7楼的说法,当应急发电机设计成可兼做停泊发电机时候,应急发电机可反供电给主配电板.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-15 10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
具有反向供电功能,应板可以向主板供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能反向供电,主配和应配之间用转换开关连接,主配断电开关断开应发起动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-7 14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主配电板工作时应急配电板也工作,只是应急发电机不能合闸,互锁的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表