查看: 2200|回复: 11
收起左侧

[电气] 发电机总功率大约10000kw, 电压是690的,母排两段。为什么5000A就够了?

  [复制链接]
发表于 2011-9-6 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我初步算了一下,汇流排至少得需要10000A阿, 这个实际的项目怎么只有5000A呢?
这就是941 jackup
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-7 11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
通过隔离开关的电流与负载的分配有很大关系,并不是所有发电机的额定电流的总和,但是计算起来比较麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电推船舶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
母排隔离开关的容量并不是所有发电机容量之和,即便是所有发电机都开启并供电。甚至理论上该处电流值有为零的可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请提供汇流排的计算方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
问的问题就比较不明白啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般隔离开关的选择是选最大一边发电机总量的90%即可满足要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-26 11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般隔离开关的选择是选最大一边发电机总量的90%即可满足要求.
A_RONG 发表于 2011-9-26 11:22



    两边不是同时工作吗?呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 8# DraftMan


    是的,但是两边都有负载,电流不会全部流向一边的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
负载一般在配电板两端考虑平衡配置,电流遵循安培定律。不可能说左边的发电机优先供给远端的另一侧负载,若是两台都开着,就像楼上说的,甚至理论上该处电流值有为零的可能。不过你这个问题曾得到某船级社某高工的赞同,无语了很久,呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 15:21 | 显示全部楼层 来自: 德国
负载一般在配电板两端考虑平衡配置,电流遵循安培定律。不可能说左边的发电机优先供给远端的另一侧负载,若 ...
alexzr 发表于 2011-9-26 15:02


xu yao ji suan ge gong kuang xia bu tong "load current flow".
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
xu yao ji suan ge gong kuang xia bu tong "load current flow".
diangong2012 发表于 2011-9-26 15:21


呵呵,你说的对,我们这不是考虑左右一块上的情况嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报