查看: 2350|回复: 3
收起左侧

[电气] 有没有规范在消防站要配声力电话?

[复制链接]
发表于 2011-9-1 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
大家好, 我认为在消防站的要配通信设备,可设计公司规范没要求,兄弟们能从规范上帮找下是否有此要求?多谢!!

提供原文感谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-1 21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
索拉斯公约构造防火,探火和灭火篇
3-9:
集中控制站系指具有下列集中控制和显示功能的控制站:
1.固定式探火和失火报警系统:
2.自动喷水器,探火和失火报警系统
3.防火门位置指示
4.防火门锁闭
5.水密门位置指示
6水密门锁闭
7风机
8通用、失火报警
9包括电话在内的通信系统
10公共广播的扩音器
第9点把
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要配的,自动电话就可以了,没一定要声力电话!但也做过那种船上没有自动电话的,设三套声力电话系统!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CCS 里2.8.2.4
: 通信.JPG -->
回复 支持 反对

使用道具 举报