查看: 1817|回复: 3
收起左侧

[电气] 变压器选型

[复制链接]
发表于 2011-8-29 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
计算出的需要三相变压器容量为220KVA,那么实际选型的时候,选多大容量的变压器?

一般取多大的安全系数?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-8-30 00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为,220KVA占容量的70-80%就可以了。
但还要考虑一个问题,就是变压器的负载今后会不会还有增加,如有应该适当加大容量,很多设计就是没有考虑这个因素,比如生活用(厨房、空调用)的变压器,经常会因为增加一些改善生活质量而增加用电器,导致没多久就要更新原设计,那就不好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-30 00:53 | 显示全部楼层 来自: 德国
LS说的好,这也是为什么电力负荷计算书里一般船东喜欢看到80%~85%左右的负荷率。
没有余量这一说,只有考虑到以后扩容,间歇负载同时使用和电源老化率的原因。
80%~85%是个很合理的数字。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我想请教变压器的容量是怎么计算出来的,我只知道变压器的容量要依据其副边的负荷的容量来选择的,但是具体怎么计算出来的 我还是不清楚