查看: 2215|回复: 7
收起左侧

[电气] 跪求高手,星三角起动远程控制失败。

[复制链接]
发表于 2011-8-20 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
星三角起动箱380v,45kw,控制线变36v,变压器容量200VA,在箱子上按,正常起动,但问题是外接到舱顶的按钮盒,按按钮盒起动失败,星形能起动,转换三角形的时候交流不力吸不下去了。还有,接了按钮盒,连在箱子上按起动也失败了。是不是控制电压小,外接线消耗导致控制回路容量减小?但船东要36V安全控制。求解。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-8-20 15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是控制电压小,外接线消耗导致控制回路电压降,建议增加电缆线径试一试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-21 09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据你的叙述,很有可能就是因控制变压器容量低或线路压降大,导致电流不能激励接触器而致。
解决的办法也很简单,用2块电压表来监视变压器输出点和接触器线圈出入点的电压:
1、启动后,若变压器输出电压正常(36V或下降不多),而接触器输入电压下降很多,则是线路压降太大,应检查是什么地方产生的压降。多在接线端子,继电器触点产生,需要仔细排查。
2、若变压器和接触器的监视电压都下降很多,则是变压器容量不够,换一个稍大功率的就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-21 11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
上传个图看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-21 20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不用远程换可以启动吗、应该是你的中间继电器有问题、、、、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-21 23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
容量不够啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没提遥控盒的距离,没变压器参数啊!
变压器容量偏小了,控制线起码2.5以上吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
遥控起停线路加中间继电器用36伏,星三角起动控制线路用380
回复 支持 反对

使用道具 举报