查看: 1423|回复: 2
收起左侧

[轮机] 应急发电机加载方式

[复制链接]
发表于 2011-8-19 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
应急发电机要求120KW输出功率,原动机配220KW柴油机一次加载60%,是不是太大了,因为另个设备厂家配125KW原动机,需要二次加载吧,请问,应急发电机加载方式有硬性要求吗
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-8-19 14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
例如,必须一次加载到发电机的额定功率,或者可以二次加载,还是不管你怎样加载,只要在规定时间达到额定输出就ok?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-19 17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我碰到过一次哈,一个CCS船检是这么跟我说的,我倒是没查,如果感兴趣你可以查一查
他是这么说的:如果柴油机是没有增压器的,那么突加试验应该一次加100%负荷,看电压和频率的变化是否满足要求,如果是有一级增压器的话,那么就50%,在50%的这么分两次加上去,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-20 23:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表