查看: 1888|回复: 8
收起左侧

[电气] 规范上有没有要求;CO2室要配通讯设备?

[复制链接]
发表于 2011-8-19 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
如上,有没有要求配自动电话些通讯设备,急
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-8-19 10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
SOLAS没有强制要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-19 18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个不一定,我们厂的CO2室就被船检要求加电话:A manual call point shall be fitted near the entrance door to the CO2 room where is regarded as control station.但是我们认为我们船设有专门的消防控制站,根据SOLAS通则定义本船CO2室不是失火控制设备集中的处所不能定为控制站,送LR审查通过的图纸在消防控制站设有呼叫按钮,我们按图施工即可,不需要加电话
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-19 19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不需要的 ,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-26 12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
若楼主说的CO2室不是CO2释放控制站的话 不需要 除非监造规格书有额外要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-26 13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 5# lucimp


    SOLAS ChAPTER III, Regulation 6.4:

   An emergecny means comprised of either of fixed or portable equipment or both shall be provided for two way communications between emergecny control stations, muster, and embrarkation stations and strategis positions on boarsd.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 lucimp 于 2011-8-29 14:05 编辑

回复 6# JDZ201101


    - -!什么意思啊?
想说什么呢?
CO2释放位置算控制站,CO2瓶子储藏室不算啊...
而且上面说的固定式或便携式都行,就是说有手持VHF也行..
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 7# lucimp

SOLAS Chapter, III, Regulation 6.4:

An emergecny means comprised of either of fixed or portable equipment or both shall be provided for two way communications between emergecny control stations, muster, and embrarkation stations and strategis positions on boarsd.
    提供一个应急使用的固定式或者手提式的通信设施, 用以应急控制站,登艇处,集合点,和其他策应点之间的通信。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CO2室算消防控制站的话,可以设置声力电话。
全船陪手持VHF或广播的PA控制站,可以满足8楼说的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:36

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表