查看: 2558|回复: 4
收起左侧

[电气] 终端电阻

[复制链接]
发表于 2011-8-18 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
火警系统中支路末端有个终端电阻,这个起什么作用的啊,是什么原理啊
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-8-18 18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
测回路通断用的啊  检查故障用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
???????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般是9.8K的电阻
之所以要加这个是因为,整个回路都是在检测这个电阻的,在正常情况下有一检测电流流过回路,以检查线路是否完好,若线路有断路故障出现时,报警装置发出断线故障音响信号。终端电阻的大小,不同的火灾报警装置是不同的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-19 14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电流型火警系统中,每支路末端有个终端电阻,使到支路上有检测的工作电流的通路,当检测到电流为时,则认为线路断线;如果检测到的电流大于设定的火警电流值时,则报火警信号。
回复 支持 反对