查看: 1786|回复: 7
收起左侧

[轮机] 机舱局部水雾系统

[复制链接]
发表于 2011-8-17 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问机舱局部水雾系统单个喷头的覆盖面积是如何确定的。由厂家提供  还是规范有要求  我只知道每个喷头间隔不能大于3m 但是如何确定喷头数量以确定有足够的覆盖面积。
非常感谢。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-8-17 12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
规范上没有具体的计算,只是强调了需要保护的区域。具体的计算交由厂家计算更专业点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-17 14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
查厂家送审图
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-8-17 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般都是厂家算的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-17 14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我看规范和船舶设计手册都没有具体计算方法,只有一些要求,如保证5L每平米每分钟之类的!这种计算要厂家来做,包括管子放样都是要按照厂家资料来做,另外需要厂家去船级送审,基本上和CO2是一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-17 17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我也遇到相同的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-17 18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原来如此
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-17 22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
船级社只有保护区域的要求,如主机区域,辅机区域,锅炉区域,焚烧炉区域等。只有这些区域在单位面积单位时间水量的要求。至于水雾喷头的布置,需要根据厂家喷头的参数(如锥形区域的大小),本着可以重叠,但不可遗漏的原则来布置。这是不需要船厂来做的,由水雾厂家做出方案,再送船级社认可。