查看: 3398|回复: 2
收起左侧

[电气] 两台排水泵水位控制原理图

[复制链接]
发表于 2011-8-13 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如图是两台排水泵水位控制原理图
能满足以下功能
1 两台水泵互为备用,当工作泵故障时,备用泵延时自动投入
2 水泵受水位控制,高水位起泵,低水位停泵
3 设工作状态转换开关,可使水泵处在手动,自动状态
4 设有水泵故障及溢流水位报警
上述功能2,3,4在原理图中都能看明白,但是第1个功能在原理图中好像提现不出来,请各位大虾看看原理图
中能不能实现第1个功能??
两台排水泵水位控制原理图.JPG
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-8-13 22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
垃圾电气图,看了半天才整明白,主要乱在选择开关,我的观察是当选在1用2备时11及3是与12同,与4是断的,而1及9与10同,与2断,此时当1KM不能闭合(1KH是过载吧),经过2KT的延时,2KM将投入,实现备用投入,反之也是一样。

看了这图感想很多,本来很简单的东西,为啥不写清楚,选择开关为啥不写清楚,点几个点让人猜啊!!延时为啥不写时间,继电器的画法也不对!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-15 19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 2# CD912


    你太厉害了,太感谢枪手了。确认是图纸问题,也不写清楚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:46

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表