发表于 2011-8-14 23:18
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
本帖最后由 kulataxi 于 2011-8-14 23:22 编辑
回复 1# luguangtong
这就是为能够进行远程自动控制而留的硬件线路接口!另外,DDC是早期楼宇自动化控制用的设备,现在大多数是基于LONWORK总线技术的自动化系统!但在最底层接口方面基本也还是这样子的!当然这里说的是基于继电接触系统自动化线路而言的;在底层设备的自动与手动控制二次线路是可以有更多的其它方式的,比如说直接用PLC作为统一的切换模式,起动方式以及有关信号的处理等等,则该底层系统的与上层系统的接口则不必采用如楼主这样的线路来完成,直接从PLC那里取有关的信号或者干脆用通讯的方式都是可以完成的!!
鄙人在陆地行业混时这样的系统设计和集成了太多太多!哈哈!
注意,其目的就是为了完成所谓的消防联动控制!除了这里的动作执行接口,即有源开关接点外,实际上还有仅作为信息反馈用的接点信号----即状态信号,就是该图最下面独立画出的接接点。
其实呢,船舶的消防泵系统(这里指的是专门的消防泵,不是那个多用泵!)其控制动作与楼宇的没什么两样,都必须从消防泵控制二次线路里取出控制信号和联动反馈信号!换言之,船舶系统的HVAC风机尤其是大功率的电动机以及专用消防泵的电机控制系统都需要这样来处理的!