查看: 2265|回复: 7
收起左侧

[电气] 送风机和回风机的电气图

[复制链接]
发表于 2011-8-13 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如图是送风机和回风机的电气原理图,就是手动控制和远动控制那条线路 1BA,2BA的远程触电是怎么个原
理呀?  注:1BA 2BA触电是接到楼宇自动控制系统DDC控制器 (建筑电气)
送风机和回风机.JPG
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-8-13 20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
但看原理图,这两个1BA,和2BA就是启动和停止的功能,应该是有什么控制器输出的信号,类似一种PLC的东西,满足什么什么条件让风机打开,满足什么条件在让风机停止,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-13 23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
实际和遥控启停没啥区别,就这张图不用往深里想!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-14 00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看了看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-14 17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个是接受启动信号,一个是接受停止信号,都由DDC控制器发出(DDC为直接数字式控制器)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-14 23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 kulataxi 于 2011-8-14 23:22 编辑

回复 1# luguangtong


   这就是为能够进行远程自动控制而留的硬件线路接口!另外,DDC是早期楼宇自动化控制用的设备,现在大多数是基于LONWORK总线技术的自动化系统!但在最底层接口方面基本也还是这样子的!当然这里说的是基于继电接触系统自动化线路而言的;在底层设备的自动与手动控制二次线路是可以有更多的其它方式的,比如说直接用PLC作为统一的切换模式,起动方式以及有关信号的处理等等,则该底层系统的与上层系统的接口则不必采用如楼主这样的线路来完成,直接从PLC那里取有关的信号或者干脆用通讯的方式都是可以完成的!!
鄙人在陆地行业混时这样的系统设计和集成了太多太多!哈哈!

注意,其目的就是为了完成所谓的消防联动控制!除了这里的动作执行接口,即有源开关接点外,实际上还有仅作为信息反馈用的接点信号----即状态信号,就是该图最下面独立画出的接接点。
其实呢,船舶的消防泵系统(这里指的是专门的消防泵,不是那个多用泵!)其控制动作与楼宇的没什么两样,都必须从消防泵控制二次线路里取出控制信号和联动反馈信号!换言之,船舶系统的HVAC风机尤其是大功率的电动机以及专用消防泵的电机控制系统都需要这样来处理的!
一般的设计人员只专注一次线路的设计完成,对这简单的二次回路控制不作过多的思考,于是也大都马马虎虎含含糊糊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-15 19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 6# kulataxi


    谢谢大葱的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# luguangtong

又错了不?哪里来的白菜?是芹菜夹杂香菜和大葱,貌似白菜。10人9错
回复 支持 反对