查看: 3397|回复: 6
收起左侧

[电气] 光电偶只能输出24V的信号,不能输出110V的信号???

[复制链接]
发表于 2011-8-3 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
10金币
求助!

光电偶是不是只能输出24V的信号,不能输出110V的信号???



如果要输出110V的信号,在目前的基础上(光电偶输出24V信号),如何实现?

最佳答案

查看完整内容

光耦不能输出那么高的的电压,电流也不会很大,你的110v是交流还是直流?可考虑用光耦后级带继电器。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-8-3 14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
光耦不能输出那么高的的电压,电流也不会很大,你的110v是交流还是直流?可考虑用光耦后级带继电器。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-4 19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
之所以无人回答你,是因为光电耦合器有很多种,外围电路也不相同。
请把图纸发上来,让大家明确才好回答。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-5 13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是听人家讨论听到的,由于不是电气专业,特来请教
楼上的答案与我在会上听到的方案差不多,感谢
也感谢2楼,sorry,手头没图
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-5 13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
光耦不能输出那么高的的电压,电流也不会很大,你的110v是交流还是直流?可考虑用光耦后级带继电器。
xixifus 发表于 2011-8-3 14:34



要实现输出110V信号,直流 or 交流,有不同吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-5 13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[quote]当电信号送入光电偶的输入端时(1→2),发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,3和4导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,3和4不通。对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“0”。[unquote]

上面是关于光电偶的一段描述,请问,其中的“数位量”是什么意思?是不是相当于开关的“闭合”与“断开”?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 xixifus 于 2011-8-5 13:43 编辑

回复 5# xjs1982344


    用继电器没什么不同,只是110v直流没见过。“数位量”就是指高低电平的1、0。
回复