查看: 1687|回复: 5
收起左侧

[电气] 并车运行发电机组负荷试验

[复制链接]
发表于 2011-8-2 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
对于需要发电机两两并车运行的,做负荷试验应该注意什么,有哪些要求
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
高手快来啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、对于并车的柴油机,应检查调速调整器转速动态和稳态曲线尽量一致,使并车后有功负荷的分配不至于相差很大。
2、对于发电机,应在并车前检查调整调压器使其动态电压和稳态电压曲线尽量一致,以免并车后电压拉入同步后,无功功率分配不均。
这两项功课做不好,轻则使你在并车后手忙脚乱(调速器没调好要调转速,平衡有功功率;AVR没调好,无功功率分配不均,表现为两机电流相差甚远,但此时无法调整),重则无法并车或并车后很快解列。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-7 22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发电机并联运行试验主要是检查机组之间的功率(无功和有功)能否分配均匀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-10 13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
等高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-10 14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
重点都在负荷的平均分配上吧,3楼说的挺全面了,调节好了按实验大纲步骤做就行了