查看: 1623|回复: 7
收起左侧

[电气] 关于应急变压器的配置

[复制链接]
发表于 2011-8-1 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们有一条55米的拖轮,是BV级的,现在规格书里写了应急变压器只需要一个,而设计院说规范要求至少要两个,我查了下规范,规范说(在变压器、变流器或类似设备构成电源系统的一个重要组成部分的场合至少可配置2台三相变压器或3台单相变压器实现供电),我的问题是应急变压器到底是配置一个还是两个?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-8-1 20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一台ET也是可以的。是不过大家是习惯了2台ET而已,包括设计院。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
通常是两个,从安全角度上讲,一个万一那里真的出毛病了,那应急的220负载还不用了??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
55米的拖轮也应该备一个,万一沉了一个,还有一个可以救人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-4 08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按规范要求,没什么可讨论的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
规范无要求,本身就是应急状态,无需再备,所以配一个没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-7 21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应按设计院要求来做,他是考虑了互为备用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-7 21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应按设计院要求来做,他是考虑了互为备用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表