如图:
QQ截图未命名.jpg -->
系统图上写压力开关(启动信号)
我使用一个压力控制器,当泵低于设定压力的时候。压力开关触点闭合。泵自启动。
但当泵的压力上升后,压力开关的触点断开,泵不是又停了?
就这样一直延续着起---停---起---停?
烦请高人指点下小弟。
谢谢.
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-7-30 20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
期待中.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-30 21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
自动控制是启停启停
和压力开关相连有时间继电器,设定30秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
加个延时启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不会,该图纸因为使用了闭锁继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不会,该图纸因为使用了闭锁继电器
孤单的瓶子 发表于 2011-7-31 08:11



    你好,请问从哪里能看出来是使用了闭锁继电器呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 7# longtan


    104KA1是闭锁继电器
    而且你这个泵还有顺序启动功能,压力低自动启动功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
没问题,设计的很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
上面说的对,加入了闭锁继电器,保持运行状态,不会压力上去以后停掉的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错的设计,很多地方用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一:2个泵控制,一用一备,两者互为备用,只有一个压力信号。
当运行泵压力低,说明运行的这个泵故障了,备用泵起动,两泵并联运行。1、当压力打上来的时候,这时说明
备用泵是好的,自动停掉故障泵,并输出泵代换报警至AMS,提醒人去查看检修。2、当压力没上来,保持两泵并联运行,输出泵代换报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
图里没看出除了泵如何停止..
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
顺序启动和压力控制自启动
回复 支持 反对

使用道具 举报