[电气] 问题来了。16/100的负载开关,负载电流20A。开关跳不跳

  [复制链接]
发表于 2011-7-22 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
问题来了。16/100的负载开关,负载电流20A。开关跳不跳
2通常所说的开关保护电缆,如何保护的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-22 15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
脱扣器额定电流应比负载电流大,这是设计常识
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-22 16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
脱扣器额定电流应比负载电流大,这是设计常识
孤单的瓶子 发表于 2011-7-22 15:22



  瓶子,  问题是开关到地蹦不蹦啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
开关会过载脱扣的。因为脱扣器设定值必须低于电缆长时工作电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-22 17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
开关会过载脱扣的。因为脱扣器设定值必须低于电缆长时工作电流。
LYSYT 发表于 2011-7-22 16:54

问题是这种负载用开关一般会设置过载脱扣器么?知不是只有短路脱扣器啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-23 10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
所以你要讲清楚用的是什么脱扣器
热磁,电子,还是磁动式
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-23 12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
就我们最常用的用在负载上的断路器,这个通常带长延时保护么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-23 21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
跳不跳也不能这么用,就算只有短路保护,通过提高瞬时值可以保证不脱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-26 20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
过载了肯定是要跳闸的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
都没有 说到根本上去 能把开关选择方法说明一下 就全明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 小杆


    看你选择什么类型的脱扣器了~热磁?磁的?还是电子的?
不同种类的脱扣器保护的对象也不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
学习ing
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
开关肯定是要跳的。
至于何时跳,要去查一查这个开关的参数曲线。厂家不同,型号不同会有差异。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
啧,楼上大神又抢先一步,我只能说同意楼上的