发表于 2011-8-30 00:10
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
本帖最后由 zhaowc0027 于 2011-9-9 17:09 编辑
楼主问:"当3台或者4台发电机一起拉负载时 如何调节他们的 无功功率 ,使得功率因数一致 比如都在0.8 。”
一个很难回答的问题,因为有很多条件没有讲清楚。
1、如果并车后,各发电机本身没有技术故障,而功率因数各不相同,而且都低于0.8,则想通过调节都达到0.8是不可能的。这是因为功率因数是由负载本身决定的,只有通过增加阻性负载才能提高功率因数,调节发电机是达不到目的的。
2、如果柴油机调速曲线不一致,则会引起有功带载不同,当然会引起功率因数不同。
3、如果AVR性能不一致,则会引起无功带载不同,也会引起功率因数不同。
这个问题应该这样问:发电机组并车,如何使得各机组有功、无功功率相同分配?
这也是很多人对机组电站的最终愿望,但做到理想的相同分配是不可能的,至少是很难的,能做到差不多就不错了。
我认为,首先要单台调节好每一台柴油机的调速器,然后两两并车试验,反复调整,做到调速性能尽量一致。
然后单台调节发电机的调压性能,这是一个很细致,艰难且带有未知因素的工作,建议操作者事先好好阅读AVR说明书后再上手。做好各种预案,事先安排好各岗位人员操作职责。单台完成后,同样两两并车再调整,做到调压性能尽量一致。
上述2项全部完成后,再并车观察,应该差不多了。 |
|