一个火警回路不可以两次穿过同一区域,具体怎么理解?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-21 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一个火警回路不能穿过同一防火区域两次,这是出于安全考虑。国际消防设备规则里面有要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-26 16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
理解为:
比如有一路探头一个连一个的接法,探头布置是A区排到B区,若再从B区排回到A区就不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-26 16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 龙悦楠


    就是同一个房间或者大的公共场所,探头都是一个接一个连在一起,如果中间漏掉了某个,不能从后面再串回来,那样就是同一区域经过2次,是坚决不允许的,但是特殊情况也没办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-28 14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是指区域编码式火警回路吧?如果该区域失火的话,可能导致这条回路两处断电,这样就失去了对两处断电点之间的所有探头的监控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-28 14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不具有自动寻址的是不可以穿越同一层的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一个火警回路不能穿过同一防火区域两次国际消防规里面有要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-3 09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一个火警回路不能穿过同一防火区域两次
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
各位的回答都很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-17 23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对 应该指的是地址码的火灾系统
回复 支持 反对

使用道具 举报