查看: 2014|回复: 4
收起左侧

[电气] 防爆隔离栅

[复制链接]
发表于 2011-7-20 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
防爆隔离栅,和其相连的防爆设备,有没有距离要求?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-21 06:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
问题不够明确!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-21 08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有什么距离要求,只要将防爆隔离安装于易于到达的安全区域并标示有明确的警示信息即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-21 13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有距离要求,尤其是本安型的防爆设备,因为连接电缆的阻抗、电容、电感,都是随电缆的长度而变化的,你必须按照安全栅证书要求的参数进行计算,或者让安全栅和防爆设备厂家对指定的电缆计算允许的长度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-26 16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
防爆格栅肯定要布置在易爆区的外面,为避免非正常状况的发生,如:旁边电缆损坏等原因造成的短路等,建议布置在易爆区与非易爆区交界处,非易爆区一侧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:40

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表