查看: 1436|回复: 3
收起左侧

[电气] 发电机瞬态压降

[复制链接]
发表于 2011-7-20 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
GL中规定
交流发电机在负载为空载,转速为额定转速,电压接近额定值的状态下,突加60% 额定电流及功率因数不超过0.4( 滞后) 的对称负载时,当电压跌落时,其瞬态电压值应不低于额
定电压的85%;

那么如果功率因素大于0.4呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-20 18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里说的不超过0.4,应该指的是大于0.4,比如纯电阻负载,功率因数为1.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 18:22 | 显示全部楼层 来自: 德国
这里说的不超过0.4,应该指的是大于0.4,比如纯电阻负载,功率因数为1.
赵凯 发表于 2011-7-20 18:15


ren jia shuo yao xiao yu 0.4, ni zen me li jie de?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
那就先搞到小于0.4,规范又不可能说清楚,0.5,0.6,0.7,0.8.。。。等状态下电压的各个参数。超过0.4,船东不要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 15:39

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表