发电机相序

[复制链接]
发表于 2011-7-17 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
试问: 发电机输出相序反了,是要改配电盘的电缆还是改 发电机的 抽头?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-17 10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般是改发电机侧的接线相序,注意应该是U 相和W相对调为好,当然如果发电机内线不够的话,只能从主板内倒了!!都不够的话,麻烦就大了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
两遍都可以,看施工情况了,那个容易改那个,,不过我碰到过一个船东,主板那边必须色标对应,即,绿黄红,发电机那边电缆又不好改,最后没办法买的彩色套管才解决问题,呵呵