查看: 4711|回复: 11
收起左侧

[电气] 调试的时候怎么测绝缘?

[复制链接]
发表于 2011-7-17 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
调试的时候怎么测绝缘?
谁能谁说具体怎么做?是在启动箱哪里做还是,在主配电搬上的开关上测量
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-17 10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实都差不多,对主配电板直接启动的马达在主配电板上,启动箱启动的马达在启动箱,用兆欧表测就行了,摇表的话没有用过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用一种叫做绝缘表的东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就是兆欧表摇绝缘 一面接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你好,请高手帮助!
测对地绝缘的话,用主电路测还是控制电路等其他电路,有规定吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
海大engineer 发表于 2011-7-17 20:47
就是兆欧表摇绝缘 一面接地

你好,一面接地,另一面接哪里有具体的要求吗?三相中主电路还是其他电路,有没有具体的要求啊?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
小小职员 发表于 2014-9-3 16:16
你好,一面接地,另一面接哪里有具体的要求吗?三相中主电路还是其他电路,有没有具体的要求啊?谢谢!

一般测马达的绝缘,就是从接触器到马达的这段线的绝缘,箱子内的绝缘不测
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-4 20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
小小职员 发表于 2014-9-3 16:16
你好,一面接地,另一面接哪里有具体的要求吗?三相中主电路还是其他电路,有没有具体的要求啊?谢谢!

主要测主回路的,若控制回路有问题有时也需要测一下。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通电之前,配电板与启动箱都要测绝缘,绝缘工具用兆欧表,也称摇表,一般的用500V摇表就可以了,如果船舶动力电压是600v以上,就用1000V摇表~摇表不可测量24V电气设备元件,以防在测试过程中直流高压击穿电气元件。配电板的绝缘是测开关的三相电绝缘,启动箱的绝缘是测电机马达的绝缘。控制回路一般不需要测绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-27 16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
在哪个船厂高就?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
测所有带电动力线路每相或每极对地的绝缘,以及相对相之间或极对极之间的绝缘情况。用500伏兆欧摇表或1000伏兆欧表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 21:34

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表