一般隔离开关的额定电流是怎么确定的
比如某条拖轮三台柴发,功率都是350KW,要在1号柴油和2,3号之间在主排上加一个隔离开关,一般选用多大的额定电流?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-14 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
630-800
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 01:21 | 显示全部楼层 来自: 德国
随便说说的话,你可以按照两台发电机额定电流的80%去考虑.

评分

参与人数 1 +1 收起 理由
A_RONG + 1 看我5楼的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-18 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 2# thewang1988


    你选的630-800 是怎么算出来的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-19 10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 A_RONG 于 2011-7-19 10:25 编辑

回复 1# luguangtong


通常情况下,整个电站由2~4台发电机组成,因此,根据SOLAS的最新要求,在主汇流排的中间必须能快速分断,可以使用ACB、隔离开关等来作为连接设备。如选择ACB,则将其所有的设定值设为0,即不会自动跳闸;如果选用隔离开关,则必须由手动方式来断开汇流排。隔离开关平时会承受一定的电流,由于隔离开关将电站分隔为两部分,则计算其承载电流时,需要将发电机容量大的一边的每台发电机的90%ABS船级社必须采用100%)认为是可能会流过隔离开关到另一段汇流排的最大电流。即,如果4台发电机,中间被隔断,则最大流过隔离开关的电流为IG*2*90%(如果是ABS船级社,则为IG*2*100%)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-19 10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习学习  多多得益啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-19 11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这些是谈技术协议时,与厂家技术人员交流得来的总结,一直从规范上也没有找到原文.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-22 19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 5# A_RONG


    谢谢,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-25 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 5# A_RONG


  A_RONG,设计手册上好像说的是80%啊,而且好像短路保护盒过载保护还是要的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-25 16:00 | 显示全部楼层 来自: 德国
这些是谈技术协议时,与厂家技术人员交流得来的总结,一直从规范上也没有找到原文.
A_RONG 发表于 2011-7-19 11:07


guan jian zi,  Terasaki, fax reply from ABS, 80%~90% is an average value in electric load balance calculation.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-27 16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 9# LYSYT


    设计手册哪一页有这个说明,请告之!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-27 16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 10# diangong2012


WILL BE HIGH APPRECIATE IF YOU CAN SEND ME THE FAX.