一般主配电板的报警指示有没有强制性要求:
比如: 有蓄电池放电指示,发电机过载指示,发电机启动失败,主排电压高,主排电压低,主排频率高,主排频率低..........
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-14 21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发电机的电压,频率,逆功率,变压器脱扣,绝缘测试,紧急停止失败,分级卸载,==
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 01:23 | 显示全部楼层 来自: 德国
如果这些报警信号的发生装置是装在MSB上,那么这些报警都需要在MSB上显示.
所以最主要的是,你得先根据规格书和规范,找到本船最少要从MSB上送出哪些报警,然后这些报警都要在MSB上显示加闪烁.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
想学习电,但无从下手。学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上说的很对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
根据协议和系统图吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最基本的有汇流排电压高,电压低,频率高,频率低,绝缘低,发电机过载,启机失败,合闸失败等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-16 20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
大家说的都有道理,但有一点忽略了,因为主配电板是一个独立系统,它在设计时候就考虑到,它万一离开监控系统也应该独立工作,所以它的警报是完善的,但它有主次之分,次要的警报可以做成commonality 警报、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-16 20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看来大家都对配电板有很深的了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-18 14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在规范中,主配电板上好象没有强制性要求安装报警装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-18 19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
7楼说的对,几个常用的报警点清楚就可以了,规范也没有强制性要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同7楼。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7楼说的对,几个常用的报警点清楚就可以了,规范也没有强制性要求
luguangtong 发表于 2011/7/18 19:48



    多谢指点。受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议去看看各家船级社的规范,都有不同要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
优先脱扣和绝缘低是必须要有的,再就是应发的备用和运行,电池的充放电指示,重载问询。还有一般就是MSB自己的保护,如脱扣电源失败等。至于逆功率,过电流,欠压一般都没有要求在MSB上面有报警的,剩下的就看技术协议是怎么签订的,有的还要求发电机的启动失败在MSB上显示。  这些必须的报警在无人机舱都是要延伸到检测报警的。