发表于 2011-7-9 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
优先脱扣里的一级脱扣和二级脱扣是按照电流的不同分还是相同的电流不同的时间分?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-9 09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
相同的电流不同的时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按照不同时间来分,10秒,20秒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
很明显。,时间的不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
脱扣等级也分很多种,视需求而定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不同的电流,不同的时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是按时间来分的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
优先脱扣的一级和二级脱扣是按照相同的电流设定值,而设定的动作时间不同(如10秒、15秒)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-27 23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 8# cawcc


    那为什么是两个时间啊
回复 支持 反对

使用道具 举报