以下是我的理解,请高人指点:SHT,UVT,是开关附件,即是实物。
SHT 主要用于远程遥控,应急切断等,给个信号使控制磁铁的小开关动作,来控制开关的分闸
UVT 自动检测监测电路的电压,低于设定值动作。
UVP,UVR,是保护功能,即非实物
UVP 功能和UVT一样
UVR 在上述基础上增加来电合闸,常用于顺序起动。
不知道这样理解对不对,请指点
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-8 13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 1# vone98


    至少中级水平了,继续努力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
太对了!!!!太对了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
貌似我都不懂,要学习的好多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
UVP, UVR, SHT ,UVT
UVP 一般的线路用了接触器都要
UVR 就是顺序启动
SHT 就是分励脱扣
UVT 就是欠压脱扣吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-29 23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5楼是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶5楼哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
长见识啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-26 10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
UVP,UVR.这种叫法我只在ABS规范里看过缩写。
1. UVP的重点是恢复供电后,开关或者设备也不能自动通电。
2. UVR则要求恢复供电后,开关或者设备能自动通电。
3. UVP基本都是通过失压线圈实现,(就我见到的而言,接触器得电失电来实现通断反而是用于UVR)
回复 支持 反对