[电气] 冷库误锁呼叫电源

[复制链接]
发表于 2011-7-6 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
冷库误锁呼叫系统的电源为什么有时要求是220V,有时要求是24V,两者各有什么利弊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-6 22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
AC220V和DC24V都是可以的,但是AC220V要从ESB送过来,这样可以保证时刻都不断电,但两者最大利弊是:DC24V供电时,可以在这条船完全瘫痪时,该系统还能正常工作。 所以通常接DC24V比较多,厂家设备大部分也是DC24V供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
那也可是双电源咯?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
其实AC220V 通常用的都是通用UPS的电源的,与DC24v没啥区别,并且还可以避免压降得问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-8 22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
24V电源的设备成本会低点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 08:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
24V  是安全电压