查看: 1881|回复: 2
收起左侧

[电气] UVR、UVP

[复制链接]
发表于 2011-7-5 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问 UVR、UVP 分别代表什么意思?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-6 06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
UVR 欠电压释放
UVP 欠电压保护
两者区别在于,泵浦运行,如果配电板BLACKOUT,恢复供电后,带UVR功能的泵浦会自动启动,而带UVP的泵浦不会自动启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
楼上语句精炼、言简意赅,解释的恰到好处
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-27 03:13

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表