查看: 2021|回复: 9
收起左侧

[电气] CO2室的声力电话

[复制链接]
发表于 2011-7-5 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教,CO2室的声力电话作用是什么?是否必须配备声光装置?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-6 10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可能是用来通讯手动释放CO2的,至于声光报警器,要看放CO2气罐的房间在什么位置了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-7-6 16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CO2室需要安装声力电话吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
CO2室一般都在生活区主甲板,都没太大噪音的,不需要安装声光报警了。作用咧,声力电话当然是紧急呼叫时用的啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
CO2 装声力电话是不需要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
CO2室的声力电话是选装的,主要是为了手动释放CO2时候用的,一般的船舶上是没有的。如果你们船东有钱,也可以考虑装一个,毕竟声力电话还是比较贵的哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-27 22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
飘过!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
规范没要求要在CO2间装声力电话的
CO2释放或预释放的时候机舱会报警的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也觉得 CO2 装声力电话是不需要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-7 07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是必须的,但CO2室必须要与驾驶室通讯,可以用对讲机,或者广播遥控站
回复 支持 反对

使用道具 举报