电气新手请教SET:下面的参数分别代表什么意思?
相线电压电流之间的比例关系如14.3、0.7是如何得到的?

10000782312458.jpg -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-6 07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个是发电机保护设定啦
14.3,是指瞬断保护设定值为额定电流的14.3呗
0.7指欠压保护动作值为额定值的0.7倍
回去翻翻钢规就知道大概了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习[url][/url]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-27 22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顶1楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
14.3这个该是根据开关的脱口曲线得出的短路瞬时的动作整定值,0.7就是欠压的整定值。以上整定在钢规第4分册的2.5.6发电机保护一章中能找到哦