查看: 4660|回复: 13
收起左侧

[电气] 本安回路如何计算

[复制链接]
发表于 2011-7-5 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
BV的法国人问了我下面的问题,要提供本安回路的计算方法。
我的设备:防爆传感器、本安型隔离栅。传感器装在货舱(危险区),安全栅装在压载控制室,两者通过船厂缚设的电缆连接。
请哪位高手能指教一下它们的本安回路怎么计算?多谢!

Intrinsically safe circuits. Calculation of loops is requested. Actually, we don't find appropriate adaptation between sensors and IS barriers. Furthermore, we haven't characteristics of cables.
Please provide us with :
- Precise types of sensors and barriers (according to documentation electrical characteristics are dependent of types for compatibility, for intrinsically safety concerns)
- Cables charactéristics
- calculation of instrinsically safe loops
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-5 16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个也要计算,没见过,期待有高人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没算过

但是应该是计算的以达到本安要求

传感器的电压、电流、各种参数等等

这是什么系统,没包给厂家做么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该是验证一下本案回路中即使在故障情况下的电流,电压值也会在本质安全的范围内吧?

这种计算船厂是干不来的,咨询一下本安传感器设备厂家吧!

既然他们卖本案型的设备,当然能得有一些相关的证明了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-6 09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
有没有高手知道呀?求高人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 二冲程柴油机


    你也没算过?有人想问问本安电缆与其它电缆的敷设间距问题,和本安电缆是否应有特殊标志的问题。知道否?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本安电缆和非本安电缆不可以同束敷设,间隔距离至少50mm以上。

本安回路电缆应以特别颜色标志以区别一般电缆,一般以橙色。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
这个当然要算,DNV也是要送审的,公式没记住,
https://www.imarine.cn/viewthrea ... 26amp%3Btypeid%3D30
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2012-2-13 22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本安电缆和非本安电缆不可以同束敷设,间隔距离至少50mm以上。

本安回路电缆应以特别颜色标志以区别一般 ...
二冲程柴油机 发表于 2011-7-7 10:25




RULE表明,要求蓝色....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-10 13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请教下,有防爆证书,本安回路计算也还是需要么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-13 08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
隔离栅有Uo,Io,Co,Lo,Ro,Po等参数(证书上有的),防爆区现场本安元器件有对应的Ui,Ii,balabala....,对应的中间电缆(隔离栅到本安设备中间的蓝色本安电缆)也有自己的电容电感电阻参数(根据电缆长度计算实际长度的电容电感电阻)。计算结果要求Uo<Ui+,Io<Ii+,Co>Ci+,Lo>Li+,Ro>Ri+,(都要+电缆实际长度对应的参数),这样才保证是匹配的,安全的(隔离栅的最大输出电压小于现场设备允许的安全范围内的最大输入电压,电流同理;等等)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-13 08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电压和电流没有+,不需要电缆数据
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-20 10:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
IS barrier calculation
1.        IS barrier MTL5018
Uo <= 10.5V         Io <= 14mA     Co <= 2.4 μF     Lo <= 165mH
2.        IS barrier MTL5043
Uo <=28V     Io <= 93mA    Co <= 0.14μF    Lo <=4.3mH
3.        Rosemount 1151DP  transmitter
Ui = 30VDC    Ii =125mAdc        Pi = 1.0W        Ci = 0.034 μF        Li = 20 μH
4.        Mobrey Float level switch
Ui = 30V     Ii = 1A       Ci =0 μF       Li =0 μH
5.        Danfoss RT Pressure Switch
Ui = 29V        Ii = 0.5A         Pi = 1W        Ci = 0.5nF       Li = 0.2 μH
6.        IS cable 1.5 mmsq with 25 meter length
Ccable = 70pF/M x 25 M = 0.00175 μF
Lcable = 0.7 μH/M x 25M = 17.5 μH

As per above data the calculation result for MTL 5018 is
Uo < Ui  (10.5V < 30V & 10.5V < 29V)
Io < Ii   (14mA < 1A & 14mA < 0.5A)
Co > Ci+Ccable    (2.4 μF > 0 μF + 0.00175 μF   &    2.4μF >0.5nF+ 0.00175 μF)   
Lo > Li+ Lcable    (  165mH >  0 μH+  17.5 μH       &   165mH >  0.2 μH+  17.5 μH )

As per above data the calculation result for MTL5043 is
Uo < Ui   (28V <30V)
Io < Ii    (93mA <125mA)
Co > Ci+ Ccable    (  0.14 μF > 0.034 μF + 0.00175 μF )
Lo > Li + Lcable    (4.3mH >  20 μH+  17.5 μH )
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-25 16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
参看IEC 60079-14,其中也提到了除非本安回路已经被认证,否则需要提供回路计算;
至于为什么需要,我的理解是这样的:
1. 首先BV得确认探头和格栅的信息,是不是本安配置;
2. 本安设备是否合理合规的应用了,因为本质安全型防爆的基础就是限制电压电流及产生火花的能量以实现防爆,如果回路中因为电缆(阻抗)等的原因造发热、产生火花的等情况仍会造成爆炸危险,那么就没有达到防爆的作用;
大概就是这个样子吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-30 17:34

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表