[电气] 关于A60级电缆贯通件的长度问题

  [复制链接]
发表于 2011-7-4 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
根据很多资料记录,A60级的电缆贯通件的密封长度应不小于250mm,这个密封长度是指哪个长度?是指电缆贯穿件中填料的填充长度还是仅仅电缆贯通件的长度?如果是前者的话,那电缆贯通件要有多少的长度才算合适?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-4 16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# yvxg
密封的方式一般都是RISE和MCT,而密封的长度就应该是全部密封,不存在固定多少的概念.你上完管子就要打胶,要全部密封死.希望能解开你疑惑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
250mm,贯穿件本身长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
贯穿间的长度,不过密封多少,得看现场施工工艺,应该是全部密封的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
贯穿间的长度,不过密封多少,得看现场施工工艺,应该是全部密封的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有没有理论出处啊。。。。才250mm?和贯穿件大小有没有关系呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个是不是每个船厂的标准做法呢 都是这么做的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
电缆贯通件的长度?250??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
后者。A60 需要250MM 的贯穿件。
必须的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看电缆堵料的证书
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 1# yvxg


    Rise 密封一般在200mm左右,涂胶厚度在20mm(前20,后20),中间树脂胶套包裹,防火效果仅次于灌注防火,但施工方便,可以多次重工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
HAWKE的MCT一般都是60MM就能达到A60标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
HAWKE的MCT一般都是60MM就能达到A60标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 12# dolly713


    给些资料分享一下呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
规范要求A-60防火舱壁上面的电缆穿舱件密封长度大于等于180MM,在施工过程中穿舱件两侧的膨胀条长度大约70左右,共250mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个要看填料函形式认可证书,上面会标注填料函的贯通宽度,在加上两边的堵头,那就是贯通件的宽度了。
并且有的规范会标明贯通件最小宽度,可以参考
回复 支持 反对

使用道具 举报