[电气] 油漆间需要用铠装电缆?

  [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2011-7-1 12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 19# z2xf

呵呵,收到,再联系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-1 13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是有镀锡/裸铜丝编织的铠装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-1 16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
那个地方要用防火的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-1 17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 3# langhun


   兄弟啊,哥哥又要叨叨您几句了。人家问的是电缆规格的问题,你好像答非所问啊。
另外,你说的也不对啊,船上并非所有的电缆都要求铠装,其实上建是不需要的。但是规范要求危险区必须要用铠装电缆。并且你没有搞明白动力和信号电缆在危险区的关系,只有信号电缆才有可能用本安型的电缆,这只取决于设备和系统的配置,也并非是一定要的。照明和喇叭啥的是隔爆型的,没有什么本安得说法,看来你的补补防爆设备的基础了。
积极回帖是好事,但是一定不要瞎会,多想想在回啊。

给你上传一份防爆的介绍吧,权当参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-1 17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
为什么传不上去啊,再试试。。

hazardous area.zip

1.49 MB, 下载次数: 157

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 24# LYSYT

谢谢谢谢啊!呵呵
太谢谢啦  资料在哪里啊?
发我邮箱里吧,zhiwei.wangwzw@yahoo.com.cn
我得学习学习啊呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
OK收到,我还真没系统的看过这东西啊呵呵,都是我干活中琢磨的呵呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我记得动力的也有本安!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 28# langhun


    兄弟啊,本安型电缆是低电容低电感的运行4-20毫安信号的,怎么可能是动力电缆呢? 你以前干的是动力系统,我只能说你可能没注意,没事多看看书吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
奥! 找时间多看看吧!!!这块还真没咋注意啊!!!  其实本安和非本安的没啥大区别 我就没太注意这东西,多谢提醒哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复5楼你是铠装 问电缆厂家或者看电缆样本就知道这些知识了。另外油漆间电缆如果不是铠装的要穿管敷设没有要求必须本安电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
现在一般都用铠装电缆了吧,这样也可以不用穿管了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最铠装电缆护套外层是铠装,加强机械性能,就不用穿管了

穿管用普通电缆就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是铠装看厂家的电缆样本就知道了,应该都有解释的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
真够了,,,,找个电缆样本摔他脸上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-26 11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
- - 我们铠装电缆 也做电缆管....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-28 14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
油漆间属于危险区域,我们以前都是穿管敷设的,再就是现在船上用的大部分都是铠装的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-28 14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
需要需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-28 23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台

豆丁上找得不知道对不对,大家说说

豆丁上找得不知道对不对,大家说说 -->
豆丁上找得也不确定是不是权威,大家说说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
z2xf 发表于 2011-7-1 12:17
回复 6# andylgang

算的,以下是GL对穿过防爆区域电缆的要求(ZONE 1)E.1.2 Cables shall be armoured or shall have a braided screen, unless they are laid in metallic conduits.


回复 支持 反对

使用道具 举报