查看: 2098|回复: 3
收起左侧

[其他资料] 981项目电气系统继电保护协调性分析

[复制链接]
发表于 2011-6-29 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
3AJM000865-032.pdf (516.88 KB, 下载次数: 102)

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
changshi12 + 6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-30 13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这图是CCS和ABS谁审的啊?
那么多错误在里面,这还选择性呢......
连个三绕组保护继电器都没有,连个变压器差动都没有,连短延时的时间阶梯都没有,连保护动作时间误差范围都不考虑,连保护整定计算误差范围都不考虑,这也叫中压保护?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 2# diangong2012


你真有这么牛的话,估计没时间在这里瞎逛了,中国船舶电站,继电保护这一块就有救了。别站着说话不腰疼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 23:57 | 显示全部楼层 来自: 德国
回复 3# jnsyqc


    哥哥,你别吓唬我啊,这东西又不难,你随便叫个做综保的过来看看都给你挑一堆错误。。。。
    再说了, PMS和保护完全两回事好吧。
    关于保护,你把ANSI C37.2看看,找个综保样本和手册看看,你马上也会设保护了。
    关于电站,现在外面也做烂掉了,海洋工程属于石化行业在在海洋的延伸,只要ON SHORE的那套自动化懂,到OFF SHORE上很快上手的。
    呼叫KULATAXI大侠出来指导下LZ,看看我说的有道理不
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-13 15:46

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表