查看: 1534|回复: 3
收起左侧

[电气] 关于泵磁力启动器问题

[复制链接]
发表于 2011-6-26 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
船上电源440V 60HZ  泵的功率为25KW。在配电板里面的磁力启动器启动方式为直接启动,当泵接三角型接法是,启动电流很大岸电开关自动跳掉,有时把泵盘起来能够启动,电流在30A左右,
当泵星行接法时,泵能够启动,但是电流表显示为0 (电流表量程0—60A) 很不理解,是不是电流互感器有问题,为什么电流显示为0?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-29 18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
确属奇异现象,查一下原理图,看看电流互感器取得是单相电流信号还是两相的信号,再检查一下电机的同名端是否有一相是反掉了,检查这样的异常情况,最好是用钳形电流表逐项检查电流,比较准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先要弄请电机铭牌到底是何种解法?如是三角形接法,改为星接还可以。

简单的办法就像楼上说的那样,用钳型表检测一下。
如果装互感器的那相电流正常,无外乎就是互感器或电流表有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
估计是互感器那里穿线有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-27 03:10

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表