查看: 2511|回复: 3
收起左侧

[电气] 关于联络开关

[复制链接]
发表于 2011-6-24 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在正常情况下,主配电板像应急配电板供电,联络开关闭合,应急配电板处于自动模式!
当主配电板失电后,联络开关是不是自动断开? 一般什么时候会断开?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-24 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
UVP主配失电就断开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-25 10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主配失电,联络开关就断开了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 01:47 | 显示全部楼层 来自: 德国
根据SOLAS要求,在MSB给ESB供电的情况下,ESB发生失电以后(你必须考虑MSB到ESB断线的情况),必须是ESB上的联络开关跳而不是MSB上的联络开关跳.
所以ESB上的联络开关必须配备失压线圈,一旦ESB失电,自动跳闸.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 14:36

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表