查看: 1744|回复: 5
收起左侧

[电气] 断路器的容量

[复制链接]
发表于 2011-6-24 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
分电箱一个之路的断路器的容量 100AF/15A  就是额定电流是15A,那如果该之路达到额定电流15A的时候,它会不会脱口?就是有没有过载保护?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-24 20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该是超过15A就会跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热脱扣器的话,整定电流应该比额定电流大一些的,并且有时间限制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
不一定脱扣,看用的什么脱扣器,用马达保护专用的必须达到瞬时值才脱(无过载保护),电子或热磁的看设定,要是整定过载保护为1x15A则,超过15A以后反时限脱扣,整定在0.8x15=12,一般到15很短的延时就脱了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-25 10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
到达15A延时一会就会跳掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 01:45 | 显示全部楼层 来自: 德国
LZ,100以下是肯定不跳,100~125左右是可跳可不跳,因为热保护的偏差范围很大,为什么说开关跳闸曲线是个曲线带而不是一条线,就是因为IEC标准允许很大一个范围的误差,在误差范围左边是肯定不许跳,右边是必须要跳,中间是可跳可不跳.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 14:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表