变压器需要哪些保护??短路保护设置在初级线圈和设置在次级线圈有什么区别?还有变压器的接地是什么接地?具体什么个情况?在线等高手详解
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-20 21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
等待后续报道
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-23 21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不要沉啊,顶起来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
设置在副边的话变压器内部短路就只能靠汇流排和主发开关挺着了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 01:51 | 显示全部楼层 来自: 德国
变压器需要哪些保护??
最基本的保护是过载和短路保护.
短路保护设置在初级线圈和设置在次级线圈有什么区别?
因为对变压器的保护只需要任意在原边或者副边做保护,不需要两边都做保护,所以考虑到经济性,在电流小的那边做保护经济,因此都在原边做了.
还有变压器的接地是什么接地?
你是指的于变频器有关的移相变压器屏蔽层接地还是指的中压变低压的变压器的低压侧中性点接地?
具体什么个情况?在线等高手详解
回复 支持 反对