查看: 1682|回复: 10
收起左侧

[电气] 应发和应急变压器直接的位置规范上面有没有什么要求?

[复制链接]
发表于 2011-6-20 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
应发和应急变压器直接的位置规范上面只有说要在同一处所,但是没有说明他们之间的具体位置,或者间距,看看这张图片,应发和应急变压器之间的距离是不是太近了?
th_IMG_0328.jpg -->

th_IMG_0327.jpg -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-20 20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
no comments
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不算近
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 09:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不要影响设备的维修保养
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这样还算好的呢,我之前的船厂没有放这么高,其实放高点还好些,免得水、油之类的贱到上面去
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-22 21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
放高了不好维护(修)。没空间就莫法嘞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只要维修方面就行,没有具体规范吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个可以有,空间小没办法,只要能够到达并有维护空间就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
便于操作和维修就行了, 其他的没有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
便于操作和维修就行了, 其他的没有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
我看行,主要保证电缆别从应发室穿出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-27 02:59

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表