查看: 1060|回复: 1
收起左侧

[电气] 请教发电机的进线?

[复制链接]
发表于 2011-6-20 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
现在发电机的进线孔是4个,单台发电机容量为772A,应该选择多大的电缆?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-20 20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
单根电缆电流太大,建议选3根;计算=根3X772/0.85/3=174.8上面一档电缆为3根1X50每根电流180
回复 支持 反对