防火电缆和耐火电缆有啥区别?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-19 19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
防火比耐火要强
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-19 19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
能不能具体点。这两个电缆肯定在防火等级和温度上面有区别的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-19 22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你是想问阻燃和耐火吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2楼不懂就不要乱讲
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该是问阻燃和耐火电缆吧
阻燃是可以延缓燃烧速度
耐火是可以承受半小时左右的火势
貌似是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
LS说的有道理,应该是这样的,防火材料不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
各有各的看法,具体情况具体对待
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 14:21 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
2楼不懂就不要乱讲
zhaodong 发表于 2011-6-20 07:27



  这个叫  以防为主,以避为上,以人为本,生命至上 ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
fire resistant
fire retardant
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 5# zhaodong


    我说的没道理么 预防为主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上都是大侠,长在江湖漂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10楼说的对啊,船上只是用,两种电缆,一般电缆都是fire retardant,阻燃的,fire resistant是防火电缆,就是要穿过60区域的电缆吧,其实它们的不同就是里面云母片不同而已,其他好像没有什么不同啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
fire proof是防火电缆???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两者最大的区别在于:在失火的状态下,着火区域使用阻燃电缆的系统会因此不能正常工作,但由于它能够自熄,可以防止火势蔓延,不至于影响其他的电缆.但耐火电缆的特点就是在失火的状态下,仍能保证着火区域的系统正常工作长达数个小时,如广播,火警,应急照明等系统,规范都有要求的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意15楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
讲白了:
阻燃就是电缆不能当柴火用。
耐火就是烈火中能继续使用一会。
回复 支持 反对