查看: 4018|回复: 8
收起左侧

[电气] 本安电路为什么一定要单独敷设或者与其他电缆分开敷设

[复制链接]
发表于 2011-6-10 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
在船上遇到这个问题,请大家帮忙回答下,一定要分开吗?同样一个区域,为什么我这设别是本安电路,而其他设备不是本安电路,实在不解!!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-11 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没明白你说的本安电路的性质,是通讯线,信号线,还是动力线,如果是前两种,应该是分开的,动力线的话就不明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-11 20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
回复 2# runningsnail


    是信号线,显示阀开关指示的,但是要求是单独的电缆通道我很不理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-13 08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 3# zjh211421


    显示阀开关的应该是传输的模拟量的信号,所谓的单独铺设是跟动力线分开吧,动力线会影响信号线的信号的,个人看法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-13 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
回复 4# runningsnail


   主要是到货仓区域的,是显示阀门遥控的开度显示的,是液压油控制的,不存在和动力电缆在一起!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-14 10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是有些不明白的哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-15 11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
那你首先要搞清楚什么叫本安,本安俗称“本质安全”,通俗的讲就是,限制设备的工作电流,不至于引起电火花导致爆炸,而本安电缆它具有很好的屏蔽性和抗干扰性,规范要求本安电缆要单独敷设,也就是不能跟动力电缆敷设在一起,或者敷设在一起的时候要求低压间隔50cm以上,中压要求90cm以上,这样就是为了防止动力电缆产生的高强度磁场干扰本安电缆的信号传送,影响信号的质量,导致出现误差或者严重事故。这是我在工作中积累的一些经验及看法,希望对你有所帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
还是搞不明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
7楼的理解基本正确,其实关键在于你的这个设备所在的危险区的级别,相信你的设备所在区域因该是1区,因为本安型只是适用于在0区和1区的测量和控制设备、数据处理等,而其他的诸如照明、动力驱动等设备只能用隔爆增安型的设备,这就是为什么相同区域别的都不是本安型的原因。
至于本安型分开的原因,本质上是因为这种电路属于低电容、低电感类型的4-20MA 的回路,如果与动力电路距离太近会影响其电气匹配性能,所以必须要分开,并且以蓝色外表标示。